1. אם הממיר מוגן ותנסה לצרוך יותר - המתח שהוא מוציא ירד. אם הוא לא מוגן - עלול להיגרם לו נזק עקב חימום יתר.
2. לממירים מסוג זה בד"כ אין ארקה. אם יש - זה בד"כ הדק המינוס של כניסת הממיר (המינוס של המצבר).
3. אם הממיר מוציא גל סינוס - אין שום השפעה, אך לרוב ממירים כאילו מוציאים גל ריבועי או גל מדרגות (סינוס מקורב). לגופי חימום ונורות זה כלל לא משנה וגם לרוב המכשירים האלקטרוניים לא תהיה בעיה.