מפסק חצי אוטומטי
ראשית המושג "מפסק חצי אוטומטי" הוא סלנג ומושג זה לא מוזכר בתקנות החשמל,ושם הוא מוגדר כ "מפסק אטוטמט או מזז או מאמ"ת.
לשאלה עצמה ,
למפסקים מסוג זה ישנם 2 עקומות פעולה שונות ,עקומת פעולה טרמית(זמן תגובה לזרם יתר בתלות זרם מעל הזרם הנקוב של המפסק) המגינה נגד עומס יתר .ועקומת פעולה מגנטית המגינה נגד קצר
במפסק מטיפוס C זמן התגובה המגנטי נגד קצר הוא מאוחר יותר ,היינו במקום להפסיק בזרם קצר שהוא גבוה פי 3 בערך מהזרם הנקוב של המפסק, הוא פועל רק כאשר זרם הקצר מגיע לפ 7-8 מהזרם הנקוב,דבר הדרוש כאשר המתקן מזין מנועים אשר בדרך כלל זרם ההתנעה שלהם גבוה