30-09-2011, 12:15
|
|
|
חבר מתאריך: 10.10.07
הודעות: 2,500
|
|
שוב.
למוליך עצמו יש התנגדות, כך שהוא חלק מהעומס. כשאתה מחבר נורה בקצה (נניח נורה של 230W - התנגדות של 230 אוהם) - יזרום זרם לנורה דרך המוליכים (מוליך הפאזה ומוליך האפס) שנניח שהתנגדותם יחד היא 1 אוהם (כ 0.5% מהתנגדות העומס). זה גם יהיה מפל המתח עליהם (כ 1V - כך שלנורה יגיע רק 229V). ככל שהעומס יצרוך יותר זרם, מפל המתח על המוליכים יגדל (הפסדי הולכה).
זו הסיבה שעובי המוליכים נבחר לפי הזרם המקסימלי שמתוכנן לזרום בהם, כדי שהתנגדותם הכוללת תהיה תמיד קטנה מאוד יחסית להתנגדות העומס.
הזרם שיזרום במעגל הוא בדיוק לפי חוק אוהם, כאשר ההתנגדות היא התנגדות המוליכים בטור להתנגדות העומס. אם אין עומס (מעגל פתוח) - ההתנגדות אינסופית והזרם אפס. אם תשים קצר בתור עומס - הזרם לא יהיה אינסופי, אלא רק מתח ההזנה חלקי התנגדות המוליכים (ואז כל המתח יפול על המוליכים בלבד).
_____________________________________
Elim
|