חישובים טרמיים עבור דיודת הספק
שלום רב!
אני מעוניין לקצוץ לחצי, את הספקו של גוף חימום, של מחמם מים מיידי, המחובר בין 2 פאזות (400V), באמצעות חיבור דיודה בטור לו, אשר תמוקם בתוך מארז המחמם (קופסת פלסטיק אטומה).
הנתונים:
הספק גוף החימום 3.5Kw
הזרם הזורם דרך גוף החימום ~ כ 10A
הטמפרטורה בסביבת הדיודה ~ בין 40 עד 70 מעלות (הערכה).
נגשתי ל "סימן טוב" וביקשתי דיודה במארז מתכתי, והוא הציע לי דיודה שעליה מצוין "D40LM16A UR L6", ולשאלתי מהם נתוני הדיודה, הוא פתר אותי ב "חפש בגוגל", ואכן חיפשתי בגוגל את הכיתוב המדויק המופיע על הדיודה, ולא מצאתי דבר! מצאתי רק דפי נתונים של סדרת הדיודות המתחילה ב D40 (מצורף קובץ דפי הנתונים של D40), כך שאין לי מושג אם דפי הנתונים הללו אכן תואמים את הדיודה הספציפית אותה רכשתי.
שאלתי היא, האם דרוש לדיודה גוף קירור? ואם כן, כיצד מחשבים את שטחו?
ומהם הפרמטרים / גרפים, אותם יש להביא בחשבון, כאשר אנו באים לחשב האם גוף הדיודה אינו מספיק לפיזור ההספק/חום המתפתח עליה?
תודה מראש למשיבים!
https://2013-uploaded.fresh.co.il/2...29/74224437.pdf https://2013-uploaded.fresh.co.il/2...29/45354053.jpg https://2013-uploaded.fresh.co.il/2...29/43261546.jpg