איבחון בעיה בכרטיס פיקוד של מזגן אלקטרה אינוורטר
שלום לכולם
ברשותי מזגן של אלקטרה אינוורטר 2כ"ס.
המזגן הפסיק לפעול הוא היה נדלק למספר שניות, ונכבה ושוב נדלק למספר שניות וחוזר על על עצמו במחזוריות.
פירקתי את הכרטיס פיקוד ביחידה הפנימית גיליתי קבל 1000uf 25v מנופח, החלפתי את הקבל וגם את השנאי שלידו 12v ac.
חיברתי הכל בחזרה, היחידה הפנימית עובדת הכל מגיב ביחידה הפנימית, אבל היחידה החיצונית לא עובדת לא המדחס ולא המאוורר.
ישנו חוט אחד בלבד שהוא שייך לתקשורת בין היחידות חיפשתי מידע בגוגל והגעתי לסרטון של מרצה אלקטרה שמסביר לטכנאים איך מאתרים את התקלה.
ועשיתי כפי שהסביר שצריך לנתק את חוט התקשורת בין היחידות ולבדוק מתח בין החוט תקשורת לבין ה 0 וצריך להיות 24v dc אצלי נותן 45v dc
ביחידה החיצונית עם אותה בדיקה של ניתוק חוט התקשורת ובדיקת המתח היוצא מהפיקוד של היחידה החיצונית יש לי שם24v משמע שהכרטיס של החיצונית תקין.
האם מישהוא מכיר את הבעיה הזו של תיקון הכרטיס ביחידה הפנימית עם התופעה של 45v במקום 24?
הקוד תקלה שמופיע לי הוא 00010 משמע אין תקשורת עם היחידה החיצונית.
שאלה נוספת: האם ניתן לעקוף את הכרטיס פיקוד של היחידה החיצונית ע"י לקיחת פיקוד מהמפוח הפנימי כדי לבטל את המצב של התפוקה משתנה שיעבוד כמו מזגן רגיל? אם כן במה זה כרוך?
תודה
יקיר