אני לא מומחה גדול - אבל אני חושב שלפחות את השאלות הנכונות אני יודע לשאול - מקווה שזה יעזור לך.
קודם כל, האנרגיה האצורה במצברים נמדדת ביחידות אמפר-שעה, ולא בוואטים. דבר שני, ה UPS הוא 10KVA (קילו-וולט אמפר, KVM זה משהו שמאפשר לשלוט על מספר מחשבים ממקלדת/עכבר/מסך אחד)
ועכשיו שעברנו את הקטע הזה - זה שעכשיו יש לך מערכת של 10KVA ־ זה לא אומר שזה ההספק הרצוי עבורך. מה אחוז הניצולת של המערכת? (בהנחה שזו מערכת שמאפשרת לקבל את הנתון הזה...)
האם יש לך הכרח שזו תהיה מערכת מרכזית? יש גם פתרונות של UPS פר-ארון שיושב בארון עצמו - מה שאני משער שבאופן כללי יקר יותר, אך שיש לך תקלה, לפחות רק חלק מהחדר נופל, ולא כולו, שזה יתרון.
האם זו מערכת תלת פאזית? (אם כן, האם 10KVA זה עבור כל פאזה או עבור שלושתן ביחד? הבדל מהותי...)
וכמובן אתה צריך להתחשב לא רק ב"מספר המצברים", אלא ב...לכמה זמן גיבוי אתה מצפה. יש לך גנרטור שנדלק אוטומטית וממותג לתוך ההזנה של ה UPS, או שאתה סומך על UPS שיחזיק לך רבע שעה, חצי שעה, שעה ... ?
|