בדיקת בידוד(זליגה)
בדיקת בידוד במתקן חשמלי מבוצעת באמצעות מכשיר המוגדר כ "אידוקטור",
המכשיר מבוסס על כך שהוא בודק את רמת הבידוד בין מוליכים ובין המוליכים לאדמה או הארקה,מה שחשוב לדעת ,שהמכשיר הוא למעשה אום מטר,אך שלא בדומה לאום מטר רגיל הוא מיצר 500 וולט DC היינו בדיקת הבידוד כולל גם בדיקה במתח פריצה מסויים.
מפסק מגן לזרם לדלף ניתן לבדיקה , ע"י לחיצה על הכפתור הנמצא בחזית המכשיר,לחיצה זו מעבירה זרם גבוה קצתמ 30 מיליאמפר ,וגורמת להפעלת המכשיר,אם המכשיר לא מגיב סימן שהוא מקולקל
הדרישה בתקנות החשמל לרמת בידוד במתקן חדש היא 1.5 מגאום
מתקן קיים לא פחות מ 0.25 מגאום
התנגדות בידוד של פחות מ 7667 אום, גורמת למעבר זרם גבוה מ 30מיליאמפר ומפעילה את המפסק לזרם דלף
|