מה קרה לפחת
הפחת שלך בסדר גמור
והוא הפסיק מכיוון שהיתה לו סיבה טובה
מפסק הפחת מבוסס על העקרון של מדידת הזרם המגיע דרך הפזאה ומדידת הזרם החוזר חזרה דרך האפס,כאשר שני הזרמים שווים השדה החשמלי של סליל אחד מנוגד לשדה החשמלי של הסליל השנים במנגנון ההפעלה ומבטל אותו.
התוצאה היא שלא מוצרת השראה על הסליל המפעיל את מנגנון הניתוק.והמפסק לא מגיב וזה המצב הנורמלי.
לעומת זאת כאשר 2 הזרמים לא שווים ,סימן שחלק מהזרם כתוצאה מבידוד לקוי או אדם שנגע בפזה,לא חזר דרך האפס , במצב זה נוצרת השראה על הסליל המפעיל את המנגנון והפחת מפסיק את ההספקה.
כל זה על העקרון של פעולת המפסק,ועכשיו למקרה הפרטי שלך,
כאשר ברשת החשמל זורם זרם במוליך האפס לכוון השנאי של ח"ח חשמל. ובנקודה מסויימת היה מתקן החשמל שלך,והיה קצר בין אפס והארקה.הזרם יתפצל חלק המשיך לזרום דרך מוליך האפס וחלק עבר במתקן הפרטי שלך דרך מוליך האפס למוליך הארקה וחזרה לשנאי
במצב זה זרם זרם רק דרך סליל אחד בלבד,נוצרה השראה בסליל המנגנון והפחת מפסיק את ההספקה.
|