20-02-2008, 20:58
|
|
|
חבר מתאריך: 26.10.01
הודעות: 5,534
|
|
ממסר פחת
מבנה המפסק:
מפסק דו קוטבי שתפקידו לנתק את הזרם במעגל במקרה של תקלה.
טבעת בעלת מוליכות מגנטית טובה, שמלופפים עליה הפזה ואפס ליפוף אחד לכל אחד
סליל משני המלופף על הטבעת במספר ליפופים.
אלקטרו-מגנטי המחובר לסליל המשני .
וו נעילה של המפסק הדו קוטבי שמופעל ע"י אלקטרו-מגנט.
לחצן בדיקה.
יחידת איזון - משווה בין הזרם במוליך המופע לבין מוליך האפס אשר מלופפים על ליבת גרעין.
היחידה כולל את הליבה ואת ליפופי החוטים עליה(פאזה ואפס)
יחידת האיזון פועל על עיקרון המגנטיות: מוליך אשר נושא זרם יוצר שטף מגנטי,
מאחר וכיווני הזרם על מוליך האפס(כחול) ומוליך הפאזה(חום)
מנוגדים זה לזה,אך שווים בגודלם,סה"כ השטף המגנטי על הליבה הינו אפס
יחידת הניתוק - הינה סליל נוסף המלופף על ליבת הגרעין,
המחובר לאלקטרו-מגנט השולט על מנגנון מכני של המפסק.
יחידה זו בדומה ליחידת האיזון פועלת על אותו עיקרון אבל להיפך:
מוליך המלופף על ליבה פרו-מגנטית יוליך זרם עם על הליבה ייתפתח שדה מגנטי...
כלומר כל עוד יחידת האיזון לא יצאה מכלל איזון בסליל הניתוק לא יזרום זרם.
במידה והזרמים בין הפאזה לאפס לא יהיו שוים,י
ווצר שדה מגנטי על הליבה ועקב כך בסליל הניתוק יזרום זרם.
כאשר יווצר זרם השווה לזרם הניתוק,(גודלו של זרם הניתוק נקבע במפעל הייצור ע"פ ייעוד הממסר)
האלקטרו מגנט יימשוך אליו את המוט עם וו הנעילה,
הקפיץ יימשוך אליו את המוט השני וייתבצע ניתוק דו-קוטבי
יחידת בדיקה - כוללת לחצן ונגד הגורמים להפרת האיזון בצורה מבוקרת וניתוק המעגל.
הנגד ייצור זרם השווה לזרם רגישות הממסר.
תפקידו העיקרי לנתק את המתח בעת תקלה במכשיר או בקו ההזנה הגורם לזרמי זליגה .
ממסר הפחת אינו מקטין את הזרם העובר דרך ה"קורבן"
המחושמל, אלא רק מגביל את משך הזמן ms10-30 (מילישניה).
ממסר הפחת - אינו מבטל את החובה במבטיח ראשי בלוח
משום שהוא אינו מנתק את אספקת החשמל כאשר במעגל זורם זרם יתר או זרם קצר.
_____________________________________
חתימתך הוסרה כי היא עוברת על חוקי האתר.
|