05-12-2009, 16:09
|
|
|
חבר מתאריך: 10.10.07
הודעות: 2,500
|
|
המקור (הכניסה לשנאי) הוא גל סינוס כמעט טהור.
אם העומס יהיה התנגדות טהורה, אני מניח ששני המודדים יראו את אותו ערך (עד כדי דיוקי המודדים) - ובכל מקרה עדיף להסתמך על התוצאה של מודד ה TRUE RMS.
אם העומס הוא מישר וקבל, דוקא המודד הפשוט יראה ערך מדויק יותר בעוד שמודד ה TRUE RMS יזייף ויראה ערך גבוה יותר (מאחר ועד אמצע המחזור אין כלל זרם - מה שגורם לעלית מתח מהירה יותר ועיוות בצורת הגל במוצא השנאי).
ובעיקר - במקרה שהעומס הוא מישר וקבל - עדיף למדוד את מתח ה DC שמתקבל (עם ובלי עומס) - כי זה למעשה מה שחשוב.
_____________________________________
Elim
|