סוגי מאמ"תים
החלוקה העיקרית היא חלוקה לפי המבנה ולחלוקה זו ישנן מספר חלוקות משנה. המבנה נקבע בעיקר על פי עצמת זרם העבודה שלהם:
מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז, באנגלית נקרא MCB - Miniature Circuit Breaker): אלו הם מאמ"תים קטנים ואחידים בגודלם (רוחב 18 מ"מ). המנגנון שלהם פשוט יחסית ואינו ניתן לשינוי. מפסקים אלה משמשים עד לזרם של 100 אמפר ומחולקים חלוקה פנימית על פי אפיין העבודה:
אופיין B: מבצע ניתוק מיידי כאשר הזרם עולה על פי 3 מהזרם הנומינלי. משמש למעגלים שאינם כוללים מכשירים עם מנועים.
אופיין C: מבצע ניתוק מיידי כאשר הזרם עולה על פי 5 מהזרם הנומינלי. משמש למעגלים בהם מותקנים מכשירים עם מנועים.
|
http://he.wikipedia.org/wiki/מפסק_אוטומטי_מגנטי_תרמי
מנועים צורכים בהפעלתם זרם רב לזמן קצר, ולכן משתמשים במא"זים שמאפשרים את זה. מכיוון שמדובר בגוף חימום ולא במנוע, אני מניח שהחשמלאי פשוט שלף את הפיוז הראשון שעלה בחכתו, והפיוז הקודם שהיה לך פשוט סיים את חייו.
אין בעיה עקרונית להשאיר את זה כך, אם כי גם החלפה לB10 חדש הייתה פותרת את הבעיה.
ואגב, הצריכה של גוף החימום צריכה להיות נמוכה מהמקסימום. אני לא יודע מה יש בד"כ, אבל אם זה גוף חימום של ~ 2000W, הצריכה היא 8~9 אמפר.