  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה --לשאלות בנושאי טלוויזיות, מערכות קולנוע ביתי, הגברה וסאונד - אנא פנו לפורום אודיו וקולנוע ביתי -- www.fresh.co.il/f=103 תגיות פורום: פורום אלקטרוניקה - פורום חשמל - שאלות בנושאי אלקטרוניקה - תכנון מעגלים - מעגלים מודפסים - פיתוח אלקטרוני - תכנון PCB - בקרים למנועים - תאורת לדים - תכנון דימר - מודינג - Arduino - מיקרו בקרים - שליטה על תאורה - שלט רחוק - משדר FM - תאורת LED - פתרון שאלות בחשמל - אלקטרוניקה תקבילית חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > תחביבים > חשמל ואלקטרוניקה
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה



  #1  
ישן 12-12-2005, 16:43
צלמית המשתמש של Cmptrdemolisher
  Cmptrdemolisher Cmptrdemolisher אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 12.07.04
הודעות: 2,631
שלח הודעה דרך ICQ אל Cmptrdemolisher שלח הודעה דרך MSN אל Cmptrdemolisher
שאלה בחשמל

בוא ניקח אולפן היפותטי שבו מכשירי אלקטרוניקה רבים אשר אספקת החשמל הסדירה אליהם חיונית.

אני רוצה להוסיף באולפן הזה שקע להפעלת קומקום חשמלי.

ארון החשמל שלי הוא תלת פזי, ואין לי שום בעיה להקצות חצי אוטומט של 10 אמפר לטובת הקומקום כך שאם הקומקום יקצר אז החצי אוטומט יקפוץ בלי להפריע לפעולה הסדיקה של האולפן.

אבל, ידוע שקומקומים הם חלק בלתי נפרד ממים, ולפעמים נגרמים קצרים עם ההארקה,
מה שגורם לנפילת הפחת ולהפסקת חשמל כללית באולפן.

השאלה שלי היא:
האם אני יכול לחבר פחת נוסף, חד פזי, המחובר אחרי פזה אחת של הפחת התלת פזי, ומיד אחריו
את החצי אוטומט לקומקום?

ואם הקומקום יקצר לי להארקה הפחת התלת פזי לא יפול?

תודה לעוזרים
_____________________________________
מה שצריך לקרות יקרה בכל דרך
תמונה שהועלתה על ידי גולש באתר ולכן אין אנו יכולים לדעת מה היא מכילה
תודה ל AVIV-Y על החתימה

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #6  
ישן 13-12-2005, 15:14
  litov litov אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 17.12.04
הודעות: 166
חשמל חיוני
בתגובה להודעה מספר 1 שנכתבה על ידי Cmptrdemolisher שמתחילה ב "שאלה בחשמל"

א.אם החשמל לאולפן חיוני לא הייתי מציע לך להתחבר ללוח החשמל שלו,
לא ברור לי מה הכוונה חיוני,האם הכוונה היא שפשוט רצוי להימנע מהפסקת החשמל לאולפן,או שהכוונה היא ש"החיוני" מתבצע גם באופן מעשי ע"י גיבוי גנרטור,UPS או אמצעי אחר,

ב. אם האולפן הוא חיוני באמת ,הרי ההגנה נגד חישמול ע"י הארקה ומפסק פחת פוגעת באמינות ההספקה שלו,והדרך היחידה להגן על המתקן היא באמצעות שיטה המוגדרת כזינה צפה באמצעות שנאי מבדל ומשגוח.

ג. בהנחה שהנוושג חיוני, הוא רק ביטוי ישלך,ואין במקום אמצעי גיבוי כפי שהוזכר בסעיף א, הרי העצה שנתנו לך היא נכונה מבחינה היגיון חשמלי,אך עלולה להיות מסוכנת ובניגוד לתקנות,מכיון שאם לוח החשמל כולו מחובר דרך מפסקים אוטומטים ראשיים ומפסק תלת פזי אחד, ואין בלוח שדות נפרדים, עלול להווצר מצב שחשמלאי יפסיק את הנ"ל יגש לטפל בלוח ועדיין יהיה בו מתח.

כל הנושא שהועלה דורש טיפול של איש מקצוע אחראי.
תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורום



כל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 14:10

הדף נוצר ב 0.05 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר