  אפשרות תפריט  ראשי     אפשרות תפריט  צ'אט     אפשרות תפריט  מבזקים     אפשרות תפריט  צור קשר     חץ שמאלה --לשאלות בנושאי טלוויזיות, מערכות קולנוע ביתי, הגברה וסאונד - אנא פנו לפורום אודיו וקולנוע ביתי -- www.fresh.co.il/f=103 תגיות פורום: פורום אלקטרוניקה - פורום חשמל - שאלות בנושאי אלקטרוניקה - תכנון מעגלים - מעגלים מודפסים - פיתוח אלקטרוני - תכנון PCB - בקרים למנועים - תאורת לדים - תכנון דימר - מודינג - Arduino - מיקרו בקרים - שליטה על תאורה - שלט רחוק - משדר FM - תאורת LED - פתרון שאלות בחשמל - אלקטרוניקה תקבילית חץ ימינה  

לך אחורה   לובי הפורומים > תחביבים > חשמל ואלקטרוניקה
שמור לעצמך קישור לדף זה באתרי שמירת קישורים חברתיים
תגובה
 
כלי אשכול חפש באשכול זה



  #1  
ישן 08-10-2006, 00:05
  spring2005 spring2005 אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 06.06.06
הודעות: 636
שקע מקצר ומפיל חשמל לכל הבית!

שקע שמחוברים אליו 2 צרכנים מזה שנים, החליט לעשות בעיות.

בעת חיבור בלבד ללא צריכה בפועל- ללא הדלקה של אחד המכשירים השקע מקצר וגורם לפיוז/מה שזה לא יהיה בלוח חשמל לעבור למצב OFF ובכך לסגור את החשמל לכל הבית.

ניסיתי לחבר את אותם הצרכנים, מיקרוגל וקומקום חשמלי, לשקע אחר- אין בעיה וממשיכים לעבוד כרגיל.

פירקתי את השקע ונדהמתי לגלות אבקה שמכסה את כל הרכיבים מבפנים.
הוצאתי את הכבלים ולקחתי את השקע עצמו למקום נוח יותר לעבודה- ניקיתי באופן יסודי ביותר+ לחץ אוויר.
בסופו של תהליך- כמעט כמו חדש- הרכבתי בחזרה וניסיתי לחבר את הצרכנים חזרה- אותה הבעיה חוזרת. ברגע שיש חיבור בין המזלג לשקע, פוף אין חשמל.

השאלה שלי היא האם שקע חדש יפתור לי את הבעיה?

תודה מראש!
_____________________________________

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://gyous.djsgoa.co.il/forum/sign/gal.php?start_date=12%2F03%2F2007&end_date=08%2F02%2F2010&-=.jpg]

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
  #12  
ישן 09-10-2006, 12:28
  spring2005 spring2005 אינו מחובר  
 
חבר מתאריך: 06.06.06
הודעות: 636
החלטתי לבדוק שוב לעומק מה מפיל את הפחת בידיוק
בתגובה להודעה מספר 11 שנכתבה על ידי זיו שמתחילה ב "פשוט; נסה לבדוק בשקע שלישי..."

בהתחלה כשהבעיה רק הופיעה- רק חיבור ראשוני בין הצרכן/ים לשקע החשמל היה מפיל את הפחת.
כרגע אפשר לחבר ולהפעיל את הצרכנים.

וניסוי קטן על מנת לבדוק מה באמת מפיל את הפחת:
חיברתי את 2 הצרכנים ביחד כמו שהיה לאורך שנים לאותו השקע ע"י מפצל וכבל מאריך.

הדלקתי כל אחד מהם בנפרד ולאחר מכן ביחד כאשר שניהם עדיין מחוברים לאותו שקע.

ב2 הפעמים הפחת קפץ כאשר הקומקום היה קרוב לרתיחה- קפיצות במתח?


אני אנסה את כל השקעים בבית אם יש צורך- יש לי כבל מאריך של 20 מטר אני חושב.


למה אתם חושדים בהארקה או חוסר הארקה?
איך ניתן לבדוק?
_____________________________________

[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://gyous.djsgoa.co.il/forum/sign/gal.php?start_date=12%2F03%2F2007&end_date=08%2F02%2F2010&-=.jpg]

תגובה ללא ציטוט תגובה עם ציטוט חזרה לפורום
תגובה

כלי אשכול חפש באשכול זה
חפש באשכול זה:

חיפוש מתקדם
מצבי תצוגה דרג אשכול זה
דרג אשכול זה:

מזער את תיבת המידע אפשרויות משלוח הודעות
אתה לא יכול לפתוח אשכולות חדשים
אתה לא יכול להגיב לאשכולות
אתה לא יכול לצרף קבצים
אתה לא יכול לערוך את ההודעות שלך

קוד vB פעיל
קוד [IMG] פעיל
קוד HTML כבוי
מעבר לפורום



כל הזמנים המוצגים בדף זה הם לפי איזור זמן GMT +2. השעה כעת היא 07:01

הדף נוצר ב 0.05 שניות עם 10 שאילתות

הפורום מבוסס על vBulletin, גירסא 3.0.6
כל הזכויות לתוכנת הפורומים שמורות © 2024 - 2000 לחברת Jelsoft Enterprises.
כל הזכויות שמורות ל Fresh.co.il ©

צור קשר | תקנון האתר