09-04-2008, 18:32
|
|
L'enfer, c'est les autres
|
|
חבר מתאריך: 21.11.01
הודעות: 29,223
|
|
נתחיל מזה שזה לא מעגל דימר, אלא מבודד אופטי. הוא מיועד למיתוג ובידוד מתח גבוה ממעגלים אלקטרונים במתח נמוך. נמשיך בזה שLOAD זה המנורה שלך בין רגלים 1 ל2 יש לד שנופל עליו בערך 1V בפעולה, וזרם של 15~10mA פחות או יותר. אתה יכול לחשב לבד את הנגד, לפי מתח VCC שתשתמש בו. כשהשער הלוגי מוציא '1', אין זרימה דרך הלד, והנורה תיכבה.
אולי זה יעזור לך להבין:
[התמונה הבאה מגיעה מקישור שלא מתחיל ב https ולכן לא הוטמעה בדף כדי לשמור על https תקין: http://www.xie-gang.com/Moc3041.jpg]
הקבל והנגד במקביל לא קריטי בטריאק בסיומת BW.
כדי לבדוק את המעגל, אתה יכול להשתמש גם במתח נמוך, 24V.
כדי להשתמש במעגל כדימר לנורה, תוכל לתת בכניסה הלוגית גל ריבועי עם דיוטי-סייקל משתנה, וכך תשלוט על עוצמת הארה, משהו בסגנון המעגל הזה http://www.fresh.co.il/vBulletin/sh...ad.php?t=402536 , רק שאתה תממש אותו בתוכנה במיקרומעבד שלך.
עצה נוספת, נסה להבין מה אתה עושה לפני שאתה עושה. זה טוב תמיד, אבל במיוחד לפני חיבור מעגלים במתח גבוה
_____________________________________
..
נערך לאחרונה ע"י זיו בתאריך 09-04-2008 בשעה 18:50.
|