תקנות החשמל דורשות שהגנות נגד זרם-יתר יהיו רק על הפאזותואסור בשום מקרה לנתק את האפס.ובדרך כלל נראה בלוח ,שמוליכי האפס של המעגלים השונים,מחוברים ישירות לפס אפסמשותף.
הנתיך או המפסק האוטומטי מותקנים רק על הפאזות בלבד.הן במעגל חד פאזי והן בתלת פאזי.
קיים הבדל מהותי לאיזו מטרה משמש המפסק האוטומטי?,ובהתאם לכך אנו בוחרים את המפסק המתאים:
בהתאם לתקנות החשמל בהספקה תלת פאזית ,בלוח ראשי חייבים להיות
1. אמצעי הפסקה ראשי תלת פאזי - התקנות דורשות שהמפסק יפסיק את כל 3 הפאזות ביחד,
2 התקנת הגנה נגד זרם יתר(הבטחה) על 3 הפאזות
לפתרון הבעיה קיימות 3 אופציות :
א התקנת מפסק תלת פאזי ראשי(סעיף 1) והתקנת בטור איתו 3 מבטיחים ראשיים נפרדים(סעיף 2).
ב. במקום זאת ניתן לאחד את 2 הדרישות בהתקנת מפסק אוטומטי תלת פאזי
ג.לחילופין -התקנת 3 מפסקים אוטומטים חד פאזיים אשר מחוברים יחד ע"י ידית חיצונית משותפת.
התוצאה במקרה ב היא- מנגנון פנימי משותף הגורם להפסקת 3 הפאזות במקרה של עומס יתר בפאזה אחת)
התוצאה במקרה ג היא- מנגנונים נפרדים הגורמים להפסקה רק של פאזה אחת בלבד (במקרים אלו הידית המשותפת של המפסק אינה יורדת אבל המנגנון הפנימי מפסיק את הפזה.)
כל שלשת האופציות א,ב,ג, עונות על דרישת התקנות
שונה המצב כאשר משתמשים במפסק אוטומטי, לצורך הגנה על מנוע,במקרה זה הדרישה היא שזרם-יתר בפאזה אחת יגרום להפסקה מיידית של 3 הפזות,לפיכך בהגנה על מנוע תלת פאזי ,יש להשתמש במפסק שהוזכר בסעיף ב
במקרה של מכשיר חד פאזי התקנות דורשות שהמכשיר יופסקן ע"י מפסק דו קוטבי, אם משתמשים במפסק אוטומטי הכוונה היא - הגנה לזרם יתר רק בפאזה אבל ניתוק בו זמנית גם של האפס.
השימוש במפסק אוטומטי 4 קטבים בא כאשר יש צורך בניתוק מבחינה בטיחותית של כל המוליכים של המכשיר או המתקן כולל האפס ,ואז ההגנה נגד זרם יתר היא רק ב 3 הפאזות וכמו במקרה הקודם האפס מופסק בו זמנית יחד עם הפאזות.
בכל מקרה בשום מקרה אסור שמוליך אפס יופסק לפני הפסקת הפאזות,יותר מזה במפסקים מסוג זה ,או במפסק מגן לזרם דלף, מנגנון ההפסקה בנוי כך שמגע האפס מתחבר לפני הפאזות ומתנתק בזמן הפסקה אחרי הפאזות.
לא ידוע לי על צורך בהתקנת הגנה נגד זרם יתר במוליך האפס.
|