16-11-2011, 13:23
|
|
L'enfer, c'est les autres
|
|
חבר מתאריך: 21.11.01
הודעות: 29,223
|
|
שיתוף בבעית רשת מוזרה- ופתרונה
זה התחיל בזה שלפני כמה ימים החלפתי מצברים לאל-פסק כלשהו, שמחוברים אליו שרת קטן ועוד מחשב. והנה השבוע, מתקשרים אלי בטענה ש"אין אינטרנט". המחשב הרגיל לא מצליח להתחבר לרשת הפנימית. לא מקבל IP או קשקוש אחר כלשהו. כל המחשבים מחוברים ברשת חוטית.
אוקיי, מכיוון שלא בוצע שום דבר מרגש במחשב באותו זמן, התחלתי מזה שלקחתי כבל רשת, וחיברתי ישירות מהמחשב לראוטר. נאדה. "קישוריות מוגבלת או חסרה". נכנסתי ממשתמש חדש, שלא מוגדר לרשת הפנימית - שום דבר. למחשב כרטיס רשת מובנה בלוח, אז לקחתי כרטיס רשת תקין, והוספתי. אותו דבר. ביטלתי הכרטיס המובנה בביוס. ועל הדרך גם איפסתי ביוס. שום דבר. זה הזמן לעלות מCDLive כדי לשלול בעיות מערכת/פיירוול/דרייברים. עליתי משתי גרסאות, שתיהן זיהו את שני כרטיסי הרשת היטב, אך לא הצליחו להתחבר בשום אופן.
בשלב ההזוי הזה, תפסתי את כל המחשב, העברתי אותו למקום בו מחשב אחר תקין ופועל, והחלפתי אותו. והפלא ופלא, שני כרטיסי הרשת עובדים כחדשים, בלי תקלה ובלי בעיה. מיד הנחתי שהבעיה בUPS הסורר. ואכן, מדידת מתח במוצא הUPS גילתה מתח של 110V בין אפס לאדמה, ואותו דבר גם בין הפאזה לאדמה.אוקיי הזוי. ואז נזכרתי שיש מדבקת אזהרה גדולה על UPS בקשר לפאזה הפוכה, וניגשתי לבדוק את הפזה בכניסה. הפאזה מתברר, לא הפוכה, אבל גם בכניסה לUPS יש... 110VAC בין אפס להארקה. ניתקתי את UPS ומדדתי שוב. עכשיו יש מתח של 58VAC בין אפס לאדמה, ו80VAC בין הפאזה להארקה. קיצור, אין הארקה. לעקוב אחרי ההארקה בכל הבניין זה די מסובך, ולכן מצאתי שקע עם הארקה תקינה, וחיברתי את ההארקות. ובא לציון גואל. יש רשת.
מתפרסם גם בחומרה.
_____________________________________
..
|