11-12-2016, 00:04
|
מנהל פורומי "תכנות ובניית אתרים" ו"חומרה ורשתות"
|
|
חבר מתאריך: 25.10.01
הודעות: 42,775
|
|
יכול להיות שאני עייף, אז קח עם grain of salt...
לחיישן יש בדיוק יציאה אחת והיא אדומה. אם חיברת את החוט החום שלו (ואת שאר החיבורים חיברת גם כמו שאמרת) אל הצרכן, אזי לא חיברת את היציאה של החיישן - אלא את הכניסה שלו. במילים אחרות הצרכן "מקבל מתח" (לא בדיוק, בהמשך אסביר) כל הזמן. ליתר דיוק הוא מחובר לפאזה כל הזמן.
את החוט השני של הצרכן חיברת ליציאת המתח של החיישן.
לפיכך, מצבי המיתוג האפשריים הם כאלה:
כשהחיישן מרגיש בתנועה וסוגר את הממסר כך שיזרום דרכו חשמל, הוא בעצם מקצר את החוט החום והאדום שלו. יוצא שהצרכן שלך, שמחובר גם הוא לחוטים האדום והחום, בעצם מחובר משני צידיו לאותו מוליך. בהגדרה, על אותו מוליך (מעצמו לעצמו) לא יהיה הפרש פוטנציאלים (מתח) - ולכן לא יזרום זרם דרך הצרכן. מכאן ניתן להסיק שכשהחיישן מרגיש בתנועה - הצרכן אמור להיות כבוי.
כשאין תנועה לזמן מה, הממסר ייפתח, ועכשיו יש לנו משהו מעניין. מצד אחד, הצרכן עדיין מחובר לפאזה (שהרי חיברת אותו אליה ללא קשר לממסר - בניגוד מוחלט להוראות). מצד שני, סגירת המעגל לא אמורה להתבצע, כיוון שהממסר פתוח, ואז הצד השני של מעגל הצרכן בעצם מנותק (או לפחות, אמור להיות) - ובמעגל פתוח לא זורם זרם. ייתכן שבאורח פלא הממסר לא באמת יוצר נתק מוחלט (אולי אם הוא אלקטרוני? וסביר שהוא כזה), ואולי איכשהו מצליח להעביר אפס של המעגל - השאלה היא לאן. אני לא יודע לענות על זה... והאמת שרוב התשובות האפשריות הולכות בכיוון של או שהצרכן לא אמור לפעול כלל, או שזה אמור להקפיץ את ממסר הפחת (אלא אם כן אין לך כזה)
לסיכום השאלות הן כאלה:
א. למה לא חיברת לפי ההוראות (צרכן לאדום וכחול של החיישן)? (האם גם פיוז - נתיך שכחת לחבר שם? יש סיבה שכתוב שם שצריך אותו!)
ב. אני מסיק שאתה לא חשמלאי מוסמך. אתה יודע שמה שאתה עושה לא חוקי?
|